אז יש שיפור!
אז ככה.... אחרי דפדוף באינטרנט בכל פורום אפשרי (רוסית גרמנית... מה שיש )
הגעתי למסקנה... שבאמת הביאה אותי לתוצאות טובות יותר.
ה PID מגיב לירידה הדרסטית של ה טמפרטורה... פתאום מ 90 מעלות הוא יורד ל 73 מעלות אפילו פחות
ה PID היה מפעיל את הגוף חימום כדי לתקן את הירידה הדרסטית
אני מניח שטמפרטורה האמיתית בבוילר הטמפרטורה לא כל כך נמוכה. ועבודת יתר של הגוף חמום הייתי מקבל טמפרטורת חליטה גבוהה יותר
החיישן קיבל טמפרטורה נמוכה לא מציאותית,
למה זה קורה....
לא יודע
וזה עשה את העבודה!
המיקום של הטרמוסטט 95 (זה שהחלפתי עם החיישן PT100) נמצא ממש בפתח של המים החוזרים - OPV
יש סיכוי שהזרימה של המים החוזרים משפיעה שם?
אז התוצאה היא כזאת: מכוון לטמפרטורה 89 מעלות - אז הייתי יורד ל 82 בערך....
ההתאוששות ממש מהירה. לא הגעתי ל overshoot דרסטי.
שאלה נוספת:
מה משמעות של הפרמטרים Sv, AH1,AL1?
שמתי לב שיש מצד ימין לד "AL" שנכבה בסביבות 90 ונדלק.