הכנת תשתית חיבור דוד חשמל למערכת בית החכם

SIRI, CORTANA, ALEXA, ECHO, GOOGLE HOME, HOME PAD, שלטים חכמים, KEY PADS, אפליקציות
ami4455 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: דצמבר 2020
מיקום: בארץ
נתן תודות: 26 פעמים
קיבל תודות: 0

שרשור שלא נקרא #1 

אחרי שקראתי את המדריך לחיבור דוד חשמל למערכת בית חכם אני רוצה לוודא שההגדרות שאני נותן לקבלן להכנת תשתית נכונות.
בשלב הראשון אני רוצה שהדוד יעבוד עם מתג רגיל ורק אח"כ אשלב מודול shelly וכדומה.

ההגדרות :
1. הוספת מגען דו קוטבי NO (לפחות 20 אמפר) בארון חשמל
2. חיבור פאזה ואפס מהמגען ישירות לדוד
3. העברה מארון החשמל 3 חוטים לעבר קופסת המיתוג - פאזה הלוך למתג , פאזה חוזרת מהמתג , אפס
4. הפאזה החוזרת מהמתג מתחברת לחלק העליון של המגען בארון החשמל
5. אפס מהארון חשמל מתחבר לחלק התחתון של המגען בארון החשמל

מצורף שרטוט
image.png
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

ami4455 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: דצמבר 2020
מיקום: בארץ
נתן תודות: 26 פעמים
קיבל תודות: 0

שרשור שלא נקרא #2 

אני מוסיף שאת נורת המתג מצד אחד צריך לחבר לאפס קבוע ומצד שני לפאזה החוזרת של המתג.
זה נכון ?
image.png
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2470
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 374 פעמים

שרשור שלא נקרא #3 

בדיוק מה שצריך לעשות.

ami4455 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: דצמבר 2020
מיקום: בארץ
נתן תודות: 26 פעמים
קיבל תודות: 0

שרשור שלא נקרא #4 

מעולה, תודה

jagheadg
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1102
הצטרף: דצמבר 2010
מיקום: כפר הדרדסים
נתן תודות: 48 פעמים
קיבל תודות: 105 פעמים

שרשור שלא נקרא #5 

04/11/2022 15:22  
ami4455 כתב:
מעולה, תודה
...
רק שים לב שבחיווט כזה אם המפסק החכם יהיה במיקום של המתג אז לא תוכל לנתר את צריכת החשמל של הדוד.
לדוגמה בסוויטצר יש התראה על זרם 0 כי הטרמוסטט בדוד ניתק את החימום בטמפרטורה אליה מכוון.

ami4455 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: דצמבר 2020
מיקום: בארץ
נתן תודות: 26 פעמים
קיבל תודות: 0

שרשור שלא נקרא #6 

הבנתי שיש מתג דו קוטבי גם למחמם מגבות.
מישהו מימש את הפתרון באותה צורה כמו של דוד החשמל (מגען וכו...) ?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2470
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 374 פעמים

שרשור שלא נקרא #7 

05/11/2022 10:34  
jagheadg כתב:
רק שים לב שבחיווט כזה אם המפסק החכם יהיה במיקום של המתג אז לא תוכל לנתר את צריכת החשמל של הדוד.
לדוגמה בסוויטצר יש התראה על זרם 0 כי הטרמוסטט בדוד ניתק את החימום בטמפרטורה אליה מכוון.
...
אפשר להשתמש במודול הזה ולנתר את הצריכה
https://www.shelly.cloud/products/shell ... on-device/

ami4455 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: דצמבר 2020
מיקום: בארץ
נתן תודות: 26 פעמים
קיבל תודות: 0

שרשור שלא נקרא #8 

תודה על הטיפים.

המודול Shelly em בעצם יכול גם למתג כמו המודול Shelly 2.5 וגם ניתן למדוד בעזרתו את צריכת הזרם שהוא מעביר לדוד?

האם השרטוט החשמלי לדוד מתאים גם למחמם המגבות ?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1389
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 22 פעמים
קיבל תודות: 209 פעמים

שרשור שלא נקרא #9 

עוד אופציה היא לחבר Shelly Pro 2 בארון החשמל, ואז אין צורך במגען. תראה פה: viewtopic.php?f=24&t=367493. אפשר לחבר את אותו מפסק לשני הערוצים. גם זה לא ייתן לך מדידת צריכה.

שלח תגובה

חזור אל “עוזרות קוליות, שליטה ובקרה”