הארכת כבל המוצא של ספק 9v DC לכמה מטרים נוספים
שלום לכולם
קניתי מצלמת אבטחה (מצלמת IP), שתומכת גם בחיבור Wi-Fi וגם בחיבור Ethernet.
המצלמה לא תומכת ב-PoE, ולכן חייבים לחבר אליה גם את ספק הכוח שלה.
ספק הכוח שהגיע איתה הוא 9v 0.6A,
עם כבל מוצא באורך 3 מטרים.
אני מתכוון למקם את המצלמה במיקום שרחוק יחסית משקע החשמל הכי קרוב,
ורציתי לשאול:
בהנחה שאני משתמש בכבל איכותי עבור ההארכה של מוצא הספק,
(תניחו שאיכות הכבל שאשתמש בו עבור ההארכה, זהה לכבל המוצא המקורי שקיים בספק עצמו),
בכמה מטרים נוספים אפשר להאריך את כבל המוצא של הספק, בלי שה-9v הנ"ל ירדו לרמה שתפריע למצלמה לפעול בצורה תקינה?
תודה
קניתי מצלמת אבטחה (מצלמת IP), שתומכת גם בחיבור Wi-Fi וגם בחיבור Ethernet.
המצלמה לא תומכת ב-PoE, ולכן חייבים לחבר אליה גם את ספק הכוח שלה.
ספק הכוח שהגיע איתה הוא 9v 0.6A,
עם כבל מוצא באורך 3 מטרים.
אני מתכוון למקם את המצלמה במיקום שרחוק יחסית משקע החשמל הכי קרוב,
ורציתי לשאול:
בהנחה שאני משתמש בכבל איכותי עבור ההארכה של מוצא הספק,
(תניחו שאיכות הכבל שאשתמש בו עבור ההארכה, זהה לכבל המוצא המקורי שקיים בספק עצמו),
בכמה מטרים נוספים אפשר להאריך את כבל המוצא של הספק, בלי שה-9v הנ"ל ירדו לרמה שתפריע למצלמה לפעול בצורה תקינה?
תודה
נערך לאחרונה על ידי spaceman5 ב 04/02/2023 12:58, נערך פעם 1 בסך הכל.
תודה ahersko ו-mark.
כמובן שאקפיד על הקוטביות, ואשתמש heatshrinks.
למיטב זכרוני זה אמור להיות מושפע גם מההתנגדות של העומס עצמו - הצרכן, שהוא המצלמה במקרה הזה.
כלומר הצרכן (המצלמה), והחוטים, הם כמו שני נגדים, ואז נוצר כאן מחלק מתח.
הספק שהגיע עם המצלמה, הוא 9v 0.6A כאמור,
בוא ניקח לדוגמא שני מצבי צריכת זרם של המצלמה:
0.3A, ו-0.5A
האם גם אז תוצאת החישוב שלך תהיה באיזור ה-1mV?
כמובן שאקפיד על הקוטביות, ואשתמש heatshrinks.
האם הנחתת המתח בעקבות הארכת החוטים היא ערך אבסולוטי?04/02/2023 10:03mark13 כתב: חיפוש באינטרנט על התנגדות כבלי נחושת מראה תווך של 0.25mOhm עד 0.47mOhm למטר
כך שהוספה של, נגיד 10 מטר, תנחית את המתח באופן מסערי (פחות מ- 1mV)...
למיטב זכרוני זה אמור להיות מושפע גם מההתנגדות של העומס עצמו - הצרכן, שהוא המצלמה במקרה הזה.
כלומר הצרכן (המצלמה), והחוטים, הם כמו שני נגדים, ואז נוצר כאן מחלק מתח.
הספק שהגיע עם המצלמה, הוא 9v 0.6A כאמור,
בוא ניקח לדוגמא שני מצבי צריכת זרם של המצלמה:
0.3A, ו-0.5A
האם גם אז תוצאת החישוב שלך תהיה באיזור ה-1mV?
- ahersko
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4078
- הצטרף: אוקטובר 2006
- מיקום: איזור השרון
- נתן תודות: 303 פעמים
- קיבל תודות: 510 פעמים
אתה סתם מייצר בעיה במקום שהיא לא קיימת.
בזרמים נמוכים של צרכנים רגילים, גם ק"מ חוט לא משנה כלום.
בלי קשר שהמצלמה תעבוד גם ב 8 וולט ואולי אפילו 7
ככה שמפל המתח צריך להיות ממש משמעותי וזה לא המצב.
בזרמים נמוכים של צרכנים רגילים, גם ק"מ חוט לא משנה כלום.
בלי קשר שהמצלמה תעבוד גם ב 8 וולט ואולי אפילו 7
ככה שמפל המתח צריך להיות ממש משמעותי וזה לא המצב.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 9458
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 160 פעמים
- קיבל תודות: 1577 פעמים
הנה מחשבון לדוגמה:
https://www.rapidtables.com/calc/wire/v ... lator.html
אתה צריך להכניס את עובי הכבל, נתוני מתח וזרם, ואורך כבל, ותקבל כמה צפוי שיהיה מפל המתח.
כמובן שאם אתה רואה שיש בעיה באורך הדרוש לך, הגדלת חתך הכבל תגדיל את האורך האפשרי.
https://www.rapidtables.com/calc/wire/v ... lator.html
אתה צריך להכניס את עובי הכבל, נתוני מתח וזרם, ואורך כבל, ותקבל כמה צפוי שיהיה מפל המתח.
כמובן שאם אתה רואה שיש בעיה באורך הדרוש לך, הגדלת חתך הכבל תגדיל את האורך האפשרי.
לא, כמו שאתה אומר, זה בהחלת לא ערך אבסולוטי, זה בא מחוקי חירכוב (V=R*I)04/02/2023 13:02spaceman5 כתב: תודה ahersko ו-mark.
האם הנחתת המתח בעקבות הארכת החוטים היא ערך אבסולוטי?
למיטב זכרוני זה אמור להיות מושפע גם מההתנגדות של העומס עצמו - הצרכן, שהוא המצלמה במקרה הזה.
כלומר הצרכן (המצלמה), והחוטים, הם כמו שני נגדים, ואז נוצר כאן מחלק מתח.
הספק שהגיע עם המצלמה, הוא 9v 0.6A כאמור,
בוא ניקח לדוגמא שני מצבי צריכת זרם של המצלמה:
0.3A, ו-0.5A
האם גם אז תוצאת החישוב שלך תהיה באיזור ה-1mV?...
פשוט הדרך שעושים חישובים חשמליים זה תמיד לעשות הנחות ולקרב ולקרב ולקרב
בשרשור הפותח לא ציינת כמה אמפר יש , אני הנחתי 2A ועכשיו שציינתה שזה פחות מ-1A הנחתה עוד יותר נמוכה
אני מבין.05/02/2023 10:01mark13 כתב: בשרשור הפותח לא ציינת כמה אמפר יש, אני הנחתי 2A ועכשיו שציינת שזה פחות מ-1A הנחתה עוד יותר נמוכה...
אוקיי נהדר.
V=R*I - התכוונת חוק אוהם
המחשבון נראה מגניב,04/02/2023 19:42Amir64 כתב: הנה מחשבון לדוגמה:
https://www.rapidtables.com/calc/wire/v ... lator.html
אתה צריך להכניס את עובי הכבל, נתוני מתח וזרם, ואורך כבל, ותקבל כמה צפוי שיהיה מפל המתח....
הבעיה שהוא דורש פרטים מאד מדוייקים, כגון עובי החוט, או התנגדות מדויקת של החוט למטר.
אלה דברים שקשים למדידה מדויקת,
אלה יותר פרטים שניתן לספק במדויק כשאתה קנית את החוט/כבל בעצמך, ויש לך את ה-datasheet שלו עם כל הפרטים מהיצרן.
לעומת זאת כשיש לך מוצר מוגמר (כמו למשל הספח כוח 9v 0.6A הנ"ל של מצלמת האבטחה),
להשיג את הפרטים האלה במדויק נראה לא לא מעשי, לצערי..
אתה רציני שגם עם תוספת של 1ק"מ חוט זה עדיין יעבוד?...
כשמדובר על DC?
מהמעט ידע שזכור לי, DC נוטה לקטון על החוטים, ככל שהמרחק גדל,
בניגוד ל-AC שיודע לשמור על העוצמה שלו טוב יותר על פני מרחק.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 9458
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 160 פעמים
- קיבל תודות: 1577 פעמים
עובי חוט...05/02/2023 19:34spaceman5 כתב: המחשבון נראה מגניב,
הבעיה שהוא דורש פרטים מאד מדוייקים, כגון עובי החוט, או התנגדות מדויקת של החוט למטר.
אלה דברים שקשים למדידה מדויקת,
אלה יותר פרטים שניתן לספק במדויק כשאתה קנית את החוט/כבל בעצמך, ויש לך את ה-datasheet שלו עם כל הפרטים מהיצרן.
לעומת זאת כשיש לך מוצר מוגמר (כמו למשל הספח כוח 9v 0.6A הנ"ל של מצלמת האבטחה),
להשיג את הפרטים האלה במדויק נראה לא לא מעשי, לצערי.....
אתה כתבת:
אז הנחתי שאתה יודע על מה אתה מדבר, ולא סתם שואל שאלה תיאורטית.בהנחה שאני משתמש בכבל איכותי עבור ההארכה של מוצא הספק,
(תניחו שאיכות הכבל שאשתמש בו עבור ההארכה, זהה לכבל המוצא המקורי שקיים בספק עצמו),...
בד"כ כתוב על כבל שאתה רוצה להוסיף מה עובי המוליך, בצורה כל שהיא,
ואם זה כבל שאתה חותך לאורך הרצוי לך, ולא כתוב עליו מידות המוליך, אתה יכול למדוד לבד את קוטר המוליך.
אם אתה רוצה פתרון מעשי, צריך שתהיה לך יכולת לדעת מה עובי המוליך הקיים, לא?
התנגדות למטר, כבר כתובה לך, לא צריך לגלות אותה.
אתה לא צריך נתון מדוייק לכבל ספיציפי, כי אתה בוודאי לא מתכוון ללכת על הקצה.
תכניס במחשבון את המידע הידוע לך, כמו אורך כבל דרוש, ותנחש את מה שלא ידוע לך, כמו עובי כבל.
לפי התוצאה שתקבל תדע אם העובי שבחרת מספיק או שצריך מוליך עבה יותר.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 9458
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 160 פעמים
- קיבל תודות: 1577 פעמים
מהשאלה אפשר היה להבין שאתה הולך לחבר עשרות מטרים כבל.
בסה"כ אתה מחבר כבל שלקחת משנאי אחר? זה תוספת זניחה של אורך כבל.
עכשיו אתה גם כותב שכבר חיברת את ההארכה.
אז מה השאלה?חבר לחשמל ותראה אם עובד.
אין סיבה שלא יעבוד.
בסה"כ אתה מחבר כבל שלקחת משנאי אחר? זה תוספת זניחה של אורך כבל.
עכשיו אתה גם כותב שכבר חיברת את ההארכה.
אז מה השאלה?חבר לחשמל ותראה אם עובד.
אין סיבה שלא יעבוד.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 9458
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 160 פעמים
- קיבל תודות: 1577 פעמים
איפה ראית שכתבתי "הארקה"???05/02/2023 22:47spaceman5 כתב: אני ממש לא כתבתי שחיברתי את ההארקה.
כתבתי "הארכת החוטים"..
כ לעומת ק
(והארקה לא קשורה כאן.. זה ספק כוח, עם שני מגעים)...
אל תנסה לאתגר אותי בעברית. לא תצליח.