החלפתי סוללה לפני כשנה וחצי.
בבדיקה שיגרתית ראיתי שהסוללה לא נטענת למקסימום ( הנחתי שזה סביר אחרי שנה וחצי. לאחר ההחלפה היא נטענה מלא ).
החלפתי סוללה, ועדיין ה UPS מתעקש להציג 3/5.
האם יכול להיות שמשהו לא תקין ב UPS עצמו ?
IMG-1401.jpg
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.
הקולנוע שלי

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 9458
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 160 פעמים
קיבל תודות: 1577 פעמים

שרשור שלא נקרא #2 

קרה לי גם ככה ב-UPS של APC.
החלפתי 3 מצברים, התלוננתי בחנות שהם לא שווים כלום...
בסוף מנגנון ההטענה של ה- UPS מת לגמרי.

הכל עבד, חוץ מהטענה של הסוללה.
קניתי UPS חדש, וכל 3 הסוללות נראות תקינות.

Lior_M פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 7626
הצטרף: מרץ 2006
מיקום: נס-ציונה
נתן תודות: 376 פעמים
קיבל תודות: 342 פעמים

שרשור שלא נקרא #3 

אז אני אעדכן שחיברתי את כבל ה data למחשב ( היה מחובר תמיד ל Qnap )
ובתוכנה יש אפשרות שנקראת Replace Battery Date.
לחיצה על זה סידרה לכאורה את הבעיה, התצוגה כרגע ב 5/5. עדיין לא בדקתי בפועל אם אכן הכל תקין מבחינת הזמן שהסוללה מחזיקה.

( יש מצב שהסוללה שיצאה מה UPS תקינה.. לא סגור על זה ומכיוון שרק סטוראגים מחוברים ל UPS אני לא רוצה לקחת סיכון )

ליאור
Untitled.jpg
IMG-1402.jpg
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.
הקולנוע שלי

Lior_M פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 7626
הצטרף: מרץ 2006
מיקום: נס-ציונה
נתן תודות: 376 פעמים
קיבל תודות: 342 פעמים

שרשור שלא נקרא #4 

עדכון ( כנראה אחרון ).
אחרי פריקת הסוללה מסתמן שה UPS לא מצליח להטעין אותה.
לכאורה הכל תקין רק הטעינה לא עובדת בדיוק כמו שאמיר כתב.
אבדוק מול אלקטרונאי אצלנו בעבודה אולי זה איזה קבל שצריך להחליף.

ליאור
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.
הקולנוע שלי

rafib65
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 437
הצטרף: יולי 2005
שם מלא: רפי ב
מיקום: מודיעין
נתן תודות: 38 פעמים
קיבל תודות: 59 פעמים

שרשור שלא נקרא #5 

חוויתי את אותה התקלה ואותו המסלול בדיוק.

הבאתי את המכשיר לתיקון במעבדה של אביעם והתברר שהלך קבל אלקטרוליטי גדול על הלוח.
הבעיה שהם לא הצליחו לפרק את הלוח כדי להחליף את הקבל ולבסוף שברו את המארז... אז נאלצתי לזרוק את המכשיר לפח. לפחות קיבלתי זיכוי על הסוללה החדשה שקניתי...

jagheadg
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1102
הצטרף: דצמבר 2010
מיקום: כפר הדרדסים
נתן תודות: 48 פעמים
קיבל תודות: 105 פעמים

שרשור שלא נקרא #6 

01/07/2022 13:21  
Lior_M כתב:
החלפתי סוללה לפני כשנה וחצי.
בבדיקה שיגרתית ראיתי שהסוללה לא נטענת למקסימום ( הנחתי שזה סביר אחרי שנה וחצי. לאחר ההחלפה היא נטענה מלא ).
החלפתי סוללה, ועדיין ה UPS מתעקש להציג 3/5.
האם יכול להיות שמשהו לא תקין ב UPS עצמו ?
...
מעניין כמה זמן היה לך את המצבר שהחלפת ואיזה דגם היה מותקן ?
אצלי יש מצבר באותו דגם UPS שלא נטען. המצבר כמעט בן 4 והוא של CSB (https://www.alpesek.co.il/Product.asp?P ... 9-0009-000)
הזמנתי חדש. מקווה שלא הלך המטען של ה UPS כמו אצלכם. הוא כבר כמעט בן 8.

Lior_M פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 7626
הצטרף: מרץ 2006
מיקום: נס-ציונה
נתן תודות: 376 פעמים
קיבל תודות: 342 פעמים

שרשור שלא נקרא #7 

14/07/2022 22:18  
jagheadg כתב:
מעניין כמה זמן היה לך את המצבר שהחלפת ואיזה דגם היה מותקן ?
אצלי יש מצבר באותו דגם UPS שלא נטען. המצבר כמעט בן 4 והוא של CSB (https://www.alpesek.co.il/Product.asp?P ... 9-0009-000)
הזמנתי חדש. מקווה שלא הלך המטען של ה UPS כמו אצלכם. הוא כבר כמעט בן 8.
...
המצבר היה תקין. היה בפנים קבל מנופח.
הקבל הוחלף והמכשיר עובד כמו חדש.
פשוט מצאתי מישהו עם אותה בעיה, ואכן אותו קבל אצלי בדיוק כמו אצלו, היה נפוח.

https://community.exchange.se.com/t5/AP ... d-p/299307
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.
הקולנוע שלי

jagheadg
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1102
הצטרף: דצמבר 2010
מיקום: כפר הדרדסים
נתן תודות: 48 פעמים
קיבל תודות: 105 פעמים

שרשור שלא נקרא #8 

כנראה יש אצלי את אותה הבעיה.
כבר 3 ימים והמצבר החדש לא מצליח להיטען מעל 30% וכל הזמן יורד למרות שמדידת מתח על החוטים של המצבר בלי מצבר מראה מתח תקין.
אנסה לפרק ולמדוד את הקבלים ולהחליף אותם.
נראה כמו מחלה של ה UPS הזה אחרי כמה שנים...

Lior_M פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 7626
הצטרף: מרץ 2006
מיקום: נס-ציונה
נתן תודות: 376 פעמים
קיבל תודות: 342 פעמים

שרשור שלא נקרא #9 

19/07/2022 8:22  
jagheadg כתב:
כנראה יש אצלי את אותה הבעיה.
כבר 3 ימים והמצבר החדש לא מצליח להיטען מעל 30% וכל הזמן יורד למרות שמדידת מתח על החוטים של המצבר בלי מצבר מראה מתח תקין.
אנסה לפרק ולמדוד את הקבלים ולהחליף אותם.
נראה כמו מחלה של ה UPS הזה אחרי כמה שנים...
...
אין מה למדוד,
תפתח בלי לפרק יותר מדי ( רק את הקופסה ) , תסתכל על הלוח יש שני קבלים זהים 330uf אחד מהם יהיה נפוח ( תסתכל בתמונה שבקישור ).
אם החלטת לתקן תצלם הכל לפני כי יש מלא חיבורים שצריך לנתק.

ליאור
unnamed.jpg
נערך לאחרונה על ידי Lior_M ב 21/07/2022 9:57, נערך פעם 1 בסך הכל.
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.
הקולנוע שלי

jagheadg
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1102
הצטרף: דצמבר 2010
מיקום: כפר הדרדסים
נתן תודות: 48 פעמים
קיבל תודות: 105 פעמים

שרשור שלא נקרא #10 

פירקתי את הקופסה (חבל שלא ידעתי מראש שהפאנל הקידמי יוצא בהזזה כלפי מטה כי שברתי כמה פיני פלסטיק שמחזיקים אותו).
בדיוק כמו בתמונה, הקבל נפוח.
בנושא הרכבה מחדש, ברור שניקח כמה תמונות אבל רק להוסיף שליד כל חיבור חוט כתוב הצבע שאמור להתחבר אליו.

jagheadg
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1102
הצטרף: דצמבר 2010
מיקום: כפר הדרדסים
נתן תודות: 48 פעמים
קיבל תודות: 105 פעמים

שרשור שלא נקרא #11 

19/07/2022 11:20  
Lior_M כתב:
אין מה למדוד,
תפתח בלי לפרק יותר מדי ( רק את הקופסה ) , תסתכל על הלוח יש שני קבלים זהים 300uf אחד מהם יהיה נפוח ( תסתכל בתמונה שבקישור ).
אם החלטת לתקן תצלם הכל לפני כי יש מלא חיבורים שצריך לנתק.

ליאור
...
מאיפה קונים כאלו קבלים באזור השרון?
ברור שאפשר להזמין מעליאקספרס.

Lior_M פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 7626
הצטרף: מרץ 2006
מיקום: נס-ציונה
נתן תודות: 376 פעמים
קיבל תודות: 342 פעמים

שרשור שלא נקרא #12 

19/07/2022 23:07  
jagheadg כתב:
מאיפה קונים כאלו קבלים באזור השרון?
ברור שאפשר להזמין מעליאקספרס.
...
כל חנות אלקטרוניקה.
אין מה לשבור את הראש. חפש בגוגל מה קרוב אליך.
אתה צריך 330uf 35V
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.
הקולנוע שלי

Lior_M פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 7626
הצטרף: מרץ 2006
מיקום: נס-ציונה
נתן תודות: 376 פעמים
קיבל תודות: 342 פעמים

שרשור שלא נקרא #13 

לא סמכתי על עצמי שאדע להחזיר כל חוט למקום ולדעתי יש כמה חוטים מאותו הצבע.
ממליץ לך בחום לצלם כל קבוצת חוטים.

ליאור
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.
הקולנוע שלי

TheCoolest
אחראי תחום מסכים
אחראי תחום מסכים
תגובות: 17970
הצטרף: מאי 2007
שם מלא: ארתור ליברמן
מיקום: רמת גן
נתן תודות: 208 פעמים
קיבל תודות: 2253 פעמים
יצירת קשר:

שרשור שלא נקרא #14 

הייתי ממליץ להחליף את שני הקבלים ולא רק את זה שנראה נפוח.
סביר להניח שגם הקבל השני במצב לא רחוק מהראשון.

Lior_M פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 7626
הצטרף: מרץ 2006
מיקום: נס-ציונה
נתן תודות: 376 פעמים
קיבל תודות: 342 פעמים

שרשור שלא נקרא #15 

20/07/2022 18:06  
TheCoolest כתב:
הייתי ממליץ להחליף את שני הקבלים ולא רק את זה שנראה נפוח.
סביר להניח שגם הקבל השני במצב לא רחוק מהראשון.
...
אכן כן.
אם כבר מפרקים אז אין סיבה שלא להחליף. עלות הקבלים שקלים בודדים.

ליאור
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.