קופץ לי המתג התלת פאזי (התרמי) מדי פעם כשטוען את הרכב

רכבי ICE, פלאגינים, היברידים וחשמליים כמו ג'ילי, טסלה, איוניק, MG
oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 73659
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 572 פעמים
קיבל תודות: 4464 פעמים

שרשור שלא נקרא #1 

כשאני טוען את הרכב, לפעמים המתג התלת פאזי (זה עם השלושה ראשים שמחוברים) קופץ לי. הוא 20A, הרכב טוען ב-16A.

כשזה קורה, אני לרוב צריך לנתק את הרכב (שזה אומר לרדת למטה), להוריד את הפחת, להעלות את הפחת ואת המתג התלת פאזי ואז לרדת ולהטעין את הרכב מחדש אחרי שהמטען (דור2 של טסלה) עשה restart. לא כיף סה"כ...

הפער בין 20A ל-16A אמור להיות מספיק בשביל שהמתג לא יתחמם יתר על המידה, אבל מה יכול לגרום לזה לקרות חוץ מספייק זרם שמחמם אותו?

Borderline1
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3361
הצטרף: דצמבר 2004
נתן תודות: 154 פעמים
קיבל תודות: 426 פעמים

שרשור שלא נקרא #2 

הטעינה חד פאזית או תלת פאזית? אני מניח שיש לך עוד צרכנים על הקו/פאזה הזו, ככל הנראה הסכימה של כולם מעמיסה על הפאזה/ות
אם הטעינה חד פאזית תבדוק אם יש פאזה פחות עמוסה ואולי כדאי להעביר אליה הטעינה
אם הטעינה תלת פאזית כנראה הפתרון להגדיל ההספק ובהתאמה המפסיקים הראשיים, דבר שאמור לפחות לפתור הבעיה
זו גם יכולה להיות בעיה של גיל המפסק ובלאי שלו שמביאה לרגישות יתר וכניסתו לפעולה מוקדם מדי... ויתכן והחלפתו גם היא תפתור הבעיה

oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 73659
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 572 פעמים
קיבל תודות: 4464 פעמים

שרשור שלא נקרא #3 

תלת כמובן. זה מחובר לקו הראשי של הבית. אין עוד צרכנים מאחורי המתג הזה חוץ מהרכב.

המפסק שם הוא בן שנה. הותקן יעודית רק עבור הרכב.

Borderline1
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3361
הצטרף: דצמבר 2004
נתן תודות: 154 פעמים
קיבל תודות: 426 פעמים

שרשור שלא נקרא #4 

קופץ רק המפסק שמחובר למטען בלבד ולא קופץ אף מפסק אחר?
זה ממש משאיר רק את אופציית המטען או המפסק או איכות החיבורים אליהם שאולי יכולי ליצור עומס בשל חיבור לקוי, לי לא עולה אף רעיון אחר

החיבור לא אמור להיות 3X25 למיטב ידיעתי לחברת חשמל יש חיבורי 16 ו- 25 - לא?

oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 73659
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 572 פעמים
קיבל תודות: 4464 פעמים

שרשור שלא נקרא #5 

כן. רק זה.

החיבור לרכב שמנו 3X20.

יהלי ב
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 398
הצטרף: יוני 2022
שם מלא: יהלי בר
מיקום: ירושליים
נתן תודות: 27 פעמים
קיבל תודות: 92 פעמים

שרשור שלא נקרא #6 

13/10/2022 10:28  
oferlaor כתב:
כשאני טוען את הרכב, לפעמים המתג התלת פאזי (זה עם השלושה ראשים שמחוברים) קופץ לי. הוא 20A, הרכב טוען ב-16A.

כשזה קורה, אני לרוב צריך לנתק את הרכב (שזה אומר לרדת למטה), להוריד את הפחת, להעלות את הפחת ואת המתג התלת פאזי ואז לרדת ולהטעין את הרכב מחדש אחרי שהמטען (דור2 של טסלה) עשה restart. לא כיף סה"כ...

הפער בין 20A ל-16A אמור להיות מספיק בשביל שהמתג לא יתחמם יתר על המידה, אבל מה יכול לגרום לזה לקרות חוץ מספייק זרם שמחמם אותו?
...
יש כאן ערבוב בין מושגים. פחת או ממסר פחת זה מתג ראשי שיש בו לחצן TEST ותפקידו זה להגן מזרמי זליגה לאדמה במקרה של תקלה או התחשמלות. מפסק לצרכן הוא מפסק זעיר אוטומטי (מא"ז) ובו יש שתי הגנות, הגנה אלקטרומגנטית מהירה מזרם ייתר (ספייק זרם החורג מ 20 אמפר כנקוב במפסק שלך, יגרום לקפיצה מיידית. ההגנה השניה היא תרמית ושם במקרה שהזרם הנצרך עובר את ה 20 אמפר, לאחר התחממות וקיפוף מנגנון הבי מטל, הוא יקפוץ. זה לוקח דקות ארוכות ובתנאי שהזרם גבוה ממה שרשום על המא"ז. אם הוא קופץ לאחר טעינה ממושכת אז יש במטען צריכה זרם ייתר, או צריכת זרם גבוה רגעית (פחות סביר). בכל מקרה, זה יותר מעיד על תקלה במטען, כי מטען של 16 אמפר לא אמור לעבור את ה 16 אמפר בשום מצב. אפשר לרכוש מד זרם מסוג CLAMP זול (כזה שעוטף את החוט המתחבר למפסק בלוח), להפעיל טעינה ולמדוד את הזרם. אם הוא חורג מ 16 אז יש בעיה במטען וצריך להזמין את מי שהתקין אותו.

oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 73659
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 572 פעמים
קיבל תודות: 4464 פעמים

שרשור שלא נקרא #7 

למה ערבוב? הפחת לא קופץ, אני מוריד אותו ליצר בטחון (לא בטוח בכלל שזה נדרש).

אתה אומר שקפיצת ספייק תקפיץ אותו מיד או זרם גבוה לאורך זמן. השאלה מה יכול לגרום לזה. בינתיים נראה לי שנוריד טיפה את הזרם המקסימלי של הרכב ונראה אם זה משנה משהו.

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 8516
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה
נתן תודות: 177 פעמים
קיבל תודות: 395 פעמים

שרשור שלא נקרא #8 

מה שקופץ לך זה המאמ"ת. איזה אופיין החשמלאי חיבר לך? לדעתי צריך אופיין C כדי שהניתוק יקרה רק כשהזרם עולה על פי 5 מהזרם הנומינלי המותר. יכול להיות ששמו לך אופיין B או Z?
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 73659
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 572 פעמים
קיבל תודות: 4464 פעמים

שרשור שלא נקרא #9 

כתוב עליו C20 (זה מאמ"ת G63 של GE).

זה אומר שהוא אופיין C על 20A?

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 8516
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה
נתן תודות: 177 פעמים
קיבל תודות: 395 פעמים

שרשור שלא נקרא #10 

כן.
ממליץ שתפנה לחשמלאי מוסמך לבדוק, ייתכן שהמטען או המאמ"ת לא תקין.
לפי מה שאתה מתאר C20 צריך להתאים. אני מניח שמדובר בקו נפרד ללוח, ולא מחוברים אליו עוד צרכנים מלבד הטסלה.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 73659
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 572 פעמים
קיבל תודות: 4464 פעמים

שרשור שלא נקרא #11 

בדיוק. בינתיים ננסה להוריד טיפה את צריכת הרכב ונראה

יהלי ב
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 398
הצטרף: יוני 2022
שם מלא: יהלי בר
מיקום: ירושליים
נתן תודות: 27 פעמים
קיבל תודות: 92 פעמים

שרשור שלא נקרא #12 

13/10/2022 14:41  
איינשטיין כתב:
מה שקופץ לך זה המאמ"ת. איזה אופיין החשמלאי חיבר לך? לדעתי צריך אופיין C כדי שהניתוק יקרה רק כשהזרם עולה על פי 5 מהזרם הנומינלי המותר. יכול להיות ששמו לך אופיין B או Z?
...
אין ממש קשר לאופיין אם הוא אומר שהמא"ז קופץ באמצע טעינה ולא בשניה שהיא מופעלת. כמו שהמלצתי, צריך למדוד את הזרם הנצרך בזמן טעינה. הכי טוב להזמין חשמלאי בעל נסיון בעמדות טעינה.

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 8516
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה
נתן תודות: 177 פעמים
קיבל תודות: 395 פעמים

שרשור שלא נקרא #13 

עפר דיבר על ניתוק תרמי.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 73659
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 572 פעמים
קיבל תודות: 4464 פעמים

שרשור שלא נקרא #14 

אין לי דרך לדעת אם הניתוק תרמי או לא. מכיוון שזה קורה תוך כדי טעינה ממושכת זה הניחוש שלי.

Borderline1
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3361
הצטרף: דצמבר 2004
נתן תודות: 154 פעמים
קיבל תודות: 426 פעמים

שרשור שלא נקרא #15 

יש מסקנות ותוצאות?
אני מתעסק עכשיו בתקלה במפסק רגיל מה שמכונה לאור ההסבר מא"ז