החשמל קופץ פעם בשבועיים בקומת גג
שלום, הבעיה שלי היא כזאת:
דירת גג עם חשמל תלת-פאזי. אני לא מבין בחשמל.
יש בארון חשמל פיוז ייעודי לחלק מהקומת גג. הוא מורכב מ 3 פיוזים מחוברים לפס אחד מפלסטיק, ז"א מתג אחד לשלושתם.
פעם בשבועיים בערך ניהיה קצר בכל הבית ואני חייב להוריד את הפיוזים של הקומת גג בשביל שיהיה חשמל בשאר הבית.
רק אחרי כמה שעות אפשר להעלות אותם בחזרה.
מה שמעניין זה שזה לא קורה בגלל הדלקה של מכשיר כלשהו, אולי כשמכניסים איזה תקע לשקע בגג בלי להפעיל.
אשתי אומרת שיום שאחרי גשם זה קורה יותר.
בקיצור, הקצר הוא לא עקבי, פעם בשבועיים או שבוע או חודש. כמעט תמיד בשישי בערב כשאישתי מבשלת בקומת גג ומזיזה דברים. לא כיף.
כנראה באחת התעלות משהו חשוף.
דיברתי עם חשמלאי והוא אמר לי: איך אפשר לתקן משהו שפועל?
יש איזו דרך לאתר את המקור של תקלה כזאת בלי להחליך חוטיי חשמל בכל הקומה?
גיל
דירת גג עם חשמל תלת-פאזי. אני לא מבין בחשמל.
יש בארון חשמל פיוז ייעודי לחלק מהקומת גג. הוא מורכב מ 3 פיוזים מחוברים לפס אחד מפלסטיק, ז"א מתג אחד לשלושתם.
פעם בשבועיים בערך ניהיה קצר בכל הבית ואני חייב להוריד את הפיוזים של הקומת גג בשביל שיהיה חשמל בשאר הבית.
רק אחרי כמה שעות אפשר להעלות אותם בחזרה.
מה שמעניין זה שזה לא קורה בגלל הדלקה של מכשיר כלשהו, אולי כשמכניסים איזה תקע לשקע בגג בלי להפעיל.
אשתי אומרת שיום שאחרי גשם זה קורה יותר.
בקיצור, הקצר הוא לא עקבי, פעם בשבועיים או שבוע או חודש. כמעט תמיד בשישי בערב כשאישתי מבשלת בקומת גג ומזיזה דברים. לא כיף.
כנראה באחת התעלות משהו חשוף.
דיברתי עם חשמלאי והוא אמר לי: איך אפשר לתקן משהו שפועל?
יש איזו דרך לאתר את המקור של תקלה כזאת בלי להחליך חוטיי חשמל בכל הקומה?
גיל
- Borderline1
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3361
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 154 פעמים
- קיבל תודות: 426 פעמים
כן, בתור התחלה
אם זה קורה שמכניסים שקע לתקע הייתי מתחיל מלבדוק את השקע הספציפי או את הקו לשקע ובהזדמנות זו את כל מה שיושב על הקו
אבל מאחר ואינך מבין בזה כדאי שחשמלאי יעשה את זה.
בנוסף בשל הקישור לגשמים חפש רטיבויות או שאריות של רטיבות בכל קווי החשמל נק' הביקורת והשקעים לראות אם מים או לחות מגיעים אליהם וגורמים לתופעה
אם זה קורה שמכניסים שקע לתקע הייתי מתחיל מלבדוק את השקע הספציפי או את הקו לשקע ובהזדמנות זו את כל מה שיושב על הקו
אבל מאחר ואינך מבין בזה כדאי שחשמלאי יעשה את זה.
בנוסף בשל הקישור לגשמים חפש רטיבויות או שאריות של רטיבות בכל קווי החשמל נק' הביקורת והשקעים לראות אם מים או לחות מגיעים אליהם וגורמים לתופעה
- גלובל
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 866
- הצטרף: יולי 2009
- מיקום: מרכז הארץ
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 104 פעמים
תשים לב אם זה קורה לך כשיורד גשם , יתכן שנכנס לחות לאחד מהשקעים בגג ,
כמו כן תודא שכל השקעים החיצוניים הם מסוג מוגן גשם עם מכסה ,
ובלי קשר .....דבר עם חשמלאי רציני שיכול לבוא ולבדוק עם מכשירים ולא מי שנתן לך את התשובה הלא רצינית .
כמו כן תודא שכל השקעים החיצוניים הם מסוג מוגן גשם עם מכסה ,
ובלי קשר .....דבר עם חשמלאי רציני שיכול לבוא ולבדוק עם מכשירים ולא מי שנתן לך את התשובה הלא רצינית .
בדקתי חיצונית ולא מצאתי, לכן אני משער שיש זוג חוטים חשוף בתוך אחד הצינורות.09/12/2022 10:01lasik כתב: הבעיה יכולה להגרם גם כתוצאה מחרידת מים לגוף תאורה שבור או בשל זוג חוטים חשוף.
תבדוק טוב. סתם זה לא קורה...
השאלה היא איך חשמלאי יכול לאתר את זה על פני כל הגג בלי שאוציא אלפי ש"ח על החלפה מלאה של החיווט.
חשוב לציין שהחיווט לא פשוט ואין לי מיפוי שלו מהארון חשמל שמחוץ לדירה לקומת גג שכוללת חדר שינה ואיזור מקורה גדול עם המון שקעים ומתגי תאורה.
גיל
- oferlaor
- מנהל

- תגובות: 73659
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
- נתן תודות: 572 פעמים
- קיבל תודות: 4464 פעמים
נשמע לי שיש כבלים ישנים (או מחברים) ויתכן שהבידוד שלהם נשחק במהלך השנים. מספיק לחות ונוצר זרם שם. ככל שזה קורה יותר כך זה שורף את הבידוד יותר וכן הלאה.
זה גם מה שאני חושב.09/12/2022 18:03oferlaor כתב: נשמע לי שיש כבלים ישנים (או מחברים) ויתכן שהבידוד שלהם נשחק במהלך השנים. מספיק לחות ונוצר זרם שם. ככל שזה קורה יותר כך זה שורף את הבידוד יותר וכן הלאה....
יש אבל דרך לאתר את הנקודה הבעייתית בכל הסבך של החיווט שאין לי מיפוי שלו?
גיל
- oferlaor
- מנהל

- תגובות: 73659
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
- נתן תודות: 572 פעמים
- קיבל תודות: 4464 פעמים
כן אבל כנראה שלא עם חשמלאי רגיל. צריך מישהו עם יכולת לזהות זליגות והתנגדות.
האם קופץ לך פקק ספציפי בנוסף לפחת?
האם קופץ לך פקק ספציפי בנוסף לפחת?
קופץ הפחת ואז אם אני מעלה אותו שוב הוא קופץ שוב אבל אם אני מוריד את השלושה פיוזים (עם פס מחבר את שלושתם) אז הכל בסדר.09/12/2022 20:10oferlaor כתב: כן אבל כנראה שלא עם חשמלאי רגיל. צריך מישהו עם יכולת לזהות זליגות והתנגדות.
האם קופץ לך פקק ספציפי בנוסף לפחת?...
אחרי כמה שעות אפשר להחזיר גם את הפיוזים של הגג.
גיל
- Borderline1
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3361
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 154 פעמים
- קיבל תודות: 426 פעמים
לא הבנתי מה זה אומר בדקתי חיצונית? פירקת גופי תאורה, שקעים וקוסאות ביקורת לראות איך נראה השקע/גוף התאורה/קופסת הביקורת מבפנים לסימני התפחמות או חוטים גלויים? ואת מצב חיבורים שלהם לקוי החשמל ולבחון אם יש לחות או סימנים לרטיבות בעבר בתוכם?
זה לא משהו שעושים ברגע
חוץ מזה ניתן בזמן שזה קורה לנתק חלקים מקו החשמל דרך קופסאות הביקורת כדי לנסות ולאתר את המעגל הספציפי הסורר
יש לך רק מפסק אחד לכל הקו בחלק הזה של הבית? זה נשמע כאילו יש לך שם המון צרכנים ואמורים להיות כמה מפסקים לרשת בחלק הזה- קראתי שוב ואתה אומר שאתה צריך לנתק את כל המפסקים לגג כדי שניתן יהי להרים המפסק הראשי- תרים אותם אחד אחד כדי לזהות את המעגל הספציפי ממנו כנראה הבעיה ותוכל להיות יותר ממוקד בזיהוי
זה לא משהו שעושים ברגע
חוץ מזה ניתן בזמן שזה קורה לנתק חלקים מקו החשמל דרך קופסאות הביקורת כדי לנסות ולאתר את המעגל הספציפי הסורר
יש לך רק מפסק אחד לכל הקו בחלק הזה של הבית? זה נשמע כאילו יש לך שם המון צרכנים ואמורים להיות כמה מפסקים לרשת בחלק הזה- קראתי שוב ואתה אומר שאתה צריך לנתק את כל המפסקים לגג כדי שניתן יהי להרים המפסק הראשי- תרים אותם אחד אחד כדי לזהות את המעגל הספציפי ממנו כנראה הבעיה ותוכל להיות יותר ממוקד בזיהוי
- ahersko
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4078
- הצטרף: אוקטובר 2006
- מיקום: איזור השרון
- נתן תודות: 303 פעמים
- קיבל תודות: 510 פעמים
תוריד את הפקק של הדוד שלא בשימוש ותבדוק!
היתה לי תופעה דומה פעם מזמן, מסתבר שהיתה זליגה דרך הגוף חימום של הדוד
ע"פ הדוד אמור להיות מנותק עם מגען כפול, אצלי פשוט חסכו ועוד יותר גרוע שמיתגו את האפס ולא את הפאזה
זה לונג שוט... אבל שווה לבדוק
היתה לי תופעה דומה פעם מזמן, מסתבר שהיתה זליגה דרך הגוף חימום של הדוד
ע"פ הדוד אמור להיות מנותק עם מגען כפול, אצלי פשוט חסכו ועוד יותר גרוע שמיתגו את האפס ולא את הפאזה
זה לונג שוט... אבל שווה לבדוק
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה

- תגובות: 8516
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 177 פעמים
- קיבל תודות: 395 פעמים
מניסיון עם בעיה דומה, אצלי אחד משקעי החשמל "מוגני המים" לא הותקן/נאטם היטב. כשירד גשם, לפעמים, קפץ הפחת ולא הבנו מה הבעיה.
מה שעשיתי זה השפרצתי עם צינור מים על כל שקע מוגן מים כאילו יורד גשם והמתנתי רבע שעה.
לשימחתי, השקע השני שהורטב התגלה כגורם לבעיה.
פירוק, הרכבה מחדש ואיטום מסביב פתר את הבעיה.
מה שעשיתי זה השפרצתי עם צינור מים על כל שקע מוגן מים כאילו יורד גשם והמתנתי רבע שעה.
לשימחתי, השקע השני שהורטב התגלה כגורם לבעיה.
פירוק, הרכבה מחדש ואיטום מסביב פתר את הבעיה.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!